遵循标准及规范:
1、《光纤复合架空地线》 DL/T832-2003
2、《光纤复合架空地线(0PGW)用预绞式金具技术条件和试验方法》DL/T766-2003
设计气象条件:
计算情况 | 气温(。C) | 覆冰(mm) | 风速(m/s) |
最高气温 | +40 | 0 | 0 |
最低气温 | -30 | 0 | 0 |
覆冰 | -5 | 10 | 10 |
大风 | +5 | 0 | 30 |
年平均气温 | +10 | 0 | 0 |
校验 | +15 | 0 | 0 |
安装 | -10 | 0 | 10 |
大气过电压 | +15 | 0 | 15 |
操作过电压 | +15 | 0 | 15 |
工程概况:
开断110kV布气线,新建1条双回路铁塔线路,为塔河油田110kV变电所提供110kV电源。新建线路铁塔塔型采用国家电网公司输变电工程通用设计110kV输电线路。
本工程新建110kV双回路架空铁塔线路1条,共6.11km。其中: 新建角钢塔24基;跨越公路7处;跨越10kV电力线路6处。
全线路导线采用LGJ-240/40型钢芯铝绞线,架设两根避雷线。与之配合的避雷线一根为GJ-80钢绞线,另一根为OPGW光缆,挂线点为铁塔西侧。
本工程中沿新建110kV双回路架空铁塔线路架设OPGW光缆线路。OPGW光缆线路采用16芯通信光缆,光缆起始于新建12区110kV变电所附近铁塔23#沿110Kv电力线路敷设至布气
线开断点2#塔OPGW光缆分歧接头盒,由2#塔OPGW光缆分歧接头盒分别引2条OPGW光缆新建110Kv电力线路敷设至1A#及1B#号接头盒,在1A#及1B#号接头盒处分别与布气线ADSS光缆接续。光缆线路共分为3段。
1段:接入光缆,采用ADSS,起始于新建110kV变电所主控室至附近铁塔22#;
2段:铁塔23#至2#,采用OPGW光缆;
3段:2#至1A#及1B#,采用OPGW光缆;
主要工程量:
本工程共敷设OPGW光缆线路6668m,ADSS光缆500m。
采购清单:
序号 | 名称、规格及标准号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | OPGW光缆 16芯 | Km | 6.7 |
|
2 | ADSS光缆 16芯 | Km | 0.5 |
|
3 | 耐张金具(塔用含专用接地线) | 套 | 18 | 备用4套 |
4 | 悬垂金具(塔用含专用接地线) | 套 | 22 | 备用4套 |
5 | 防震锤 4D-20 | 套 | 54 | 备用6套 |
6 | 光缆接头盒(PTK塔用OPGW)24芯 | 个 | 1 | 接续用 |
7 | 光缆接头盒(PTK塔用OPGW) | 个 | 1 | 分歧接续用 |
8 | 光缆接头盒(PTK塔用OPGW-ADSS) | 个 | 3 |
|
9 | 余缆架(OYLJ-T塔用) | 套 | 5 |
|
10 | 引下线夹(OYT 13.1塔用) | 个 | 64 | 备用6 |
11 | 护线条 HXT-420-1310 | 个 | 10 |
|
12 | 镀锌钢管 DN50 | Km | 0.5 |
|